  Здравствуйте! Столкнулась с такой проблемой. Территория промышленного предприятия. 2 производственных здания, цех, гараж, абк. Напор в существующем водопроводе 0,1 МПа. Насосная пожаротушения проектируется в одном из производственных зданий. Далее идет закольцовка сетей. В каждом здании предусматриваются насосы на хоз-питьевые нужды. Вопрос вот в чем, можно ли сделать отдельную тупиковую ветку на х-п нужды. Или как все-таки правильно сделать закольцовку, чтобы объединить водопроводы.
 
 
 
  Ferdipendoz
  15.5.2021, 12:27
  
 
  Ну у вас же от В1 запитывается насосная пожтушения. Соответственно, В1 должна быть кольцевой, между вводами в колодце задвижка секущая
 
 
 
  proektVK65
  15.5.2021, 12:33
  
 
  Цитата(Ferdipendoz @ 15.5.2021, 15:27) 

Ну у вас же от В1 запитывается насосная пожтушения. Соответственно, В1 должна быть кольцевой, между вводами в колодце задвижка секущая
Проблема в том, что при подаче воды на пожар и на х-п не удается увязку кольца сделать, потоки где-то движутся в противоположные стороны.
 
 
 
 
 
  Где где-то потоки движутся?
 
 
 
 
  Цитата(proektVK65 @ 15.5.2021, 12:33) 

Проблема в том, что при подаче воды на пожар и на х-п не удается увязку кольца сделать, потоки где-то движутся в противоположные стороны.
честно говоря схема то тривиальная, что не получается?
 
 
 
 
  proektVK65
  18.5.2021, 12:56
  
 
  Подскажите, подойдет ли такая схема? Объединенный вп, но кольцо на х-п нужды будет запитываться от одной врезки.
 
 
 
  aminopower
  18.5.2021, 16:20
  
 
  Цитата(proektVK65 @ 18.5.2021, 12:56) 

Подскажите, подойдет ли такая схема?
Если существующий водопровод кольцевой, то между двумя ветками сделать секционную задвижку и пойдет.
 
 
 
 
 
  Цитата(proektVK65 @ 18.5.2021, 12:56) 

подойдет ли такая схема?
Куда в2 делось?
 
 
 
 
  proektVK65
  19.5.2021, 6:10
  
 
  водопровод объединенный, маркировка В1.
 
 
 
  Ferdipendoz
  19.5.2021, 8:33
  
 
  А опишите теперь эту систему. Система объединённая. В насосной стоят только противопожарные насосы, а х/п повысители по-прежнему в зданиях? Или х/п тоже в насосной? В любом случае мне не нравится ваша схема на рисунке - вы же подаёте насосной туда же, откуда всасываете. Ещё и плюс в городскую сеть. Надо развязать это всё
 
 
 
  proektVK65
  19.5.2021, 10:05
  
 
  Х-п повысительные в здании. не совсем поняла ваше замечание по поводу напорных и всасывающих трубопроводов)
 
 
 
  Ferdipendoz
  19.5.2021, 10:11
  
 
  Ну по вашей схеме так. Из которой сети всас, туда же и подаётся
 
 
 
  proektVK65
  19.5.2021, 11:04
  
 
  Вынесла сети отдельно для наглядности
 
 
 
 
  Цитата(proektVK65 @ 19.5.2021, 10:05) 

Х-п повысительные в здании. не совсем поняла ваше замечание по поводу напорных и всасывающих трубопроводов)
коллега про, колодец где идет подключение 2х водоводов от НС к кольцу. Деталировку нарисуйте.
 
 
 
 
  proektVK65
  19.5.2021, 14:00
  
 
  Там будет два колодца, забыла исправить. Деталировка соответственно без ПГ.
 
 
 
 
  Я всё равно не понял, как это работает. Схема не читаема и не понимаема.
 
 
 
  proektVK65
  20.5.2021, 6:20
  
 
  Ну так вот я и пытаюсь разобраться. Насосная теперь - отдельно стоящее здание. У меня вот именно проблема объединить противопожарный водопровод с хоз-питьевым, не доходит до меня и все.
 
 
 
 
  Цитата(proektVK65 @ 20.5.2021, 6:20) 

Ну так вот я и пытаюсь разобраться. Насосная теперь - отдельно стоящее здание. У меня вот именно проблема объединить противопожарный водопровод с хоз-питьевым, не доходит до меня и все.
В насосной станции делаете байспасную линию мимо насосов с обратным клапаном чтобы из напорного патрубка не давило во всас, перед насосами электрифицированную задвижку установить на открытие при пожаре.
Можно электрифицированную задвижку вместо ОК и на байспас поставить, чтобы закрывалась при пожаре.
 
 
 
 
  Serg Ivanov
  20.5.2021, 8:31
  
 
  Цитата(proektVK65 @ 20.5.2021, 6:20) 

Ну так вот я и пытаюсь разобраться. Насосная теперь - отдельно стоящее здание. У меня вот именно проблема объединить противопожарный водопровод с хоз-питьевым, не доходит до меня и все.
А не надо объединять. И даже запрещено питьевой с непитьевым. У Вас всё В1 и так. Объединённый.
 
 
 
 
  proektVK65
  20.5.2021, 9:14
  
 
  Цитата(Aerl @ 20.5.2021, 11:31) 

В насосной станции делаете байспасную линию мимо насосов с обратным клапаном чтобы из напорного патрубка не давило во всас, перед насосами электрифицированную задвижку установить на открытие при пожаре.
Можно электрифицированную задвижку вместо ОК и на байспас поставить, чтобы закрывалась при пожаре.
Посмотрите пожалуйста. Электрифицированные задвижки в защищаемых зданиях.
 
 
 
 
  Ferdipendoz
  20.5.2021, 10:05
  
 
  Исключить соединение сети В1 от горводопровода и вашего кольца после насосной. Только через байпас у насосной
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
  
 
  proektVK65
  20.5.2021, 10:19
  
 
  Цитата(Ferdipendoz @ 20.5.2021, 13:05) 

Исключить соединение сети В1 от горводопровода и вашего кольца после насосной. Только через байпас у насосной
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаВы об этом участке? там нет соединения, нарисовала непонятно просто. Или Вы о том, что у меня еще здания КПП и АБК от гор. водопровода подключаются?
 
 
 
 
  Ferdipendoz
  20.5.2021, 12:41
  
 
  Цитата(proektVK65 @ 20.5.2021, 12:19) 

Вы об этом участке? там нет соединения, нарисовала непонятно просто. Или Вы о том, что у меня еще здания КПП и АБК от гор. водопровода подключаются?
Да, я о нём говорил. Хорошо, раз нет соединения
 
 
 
 
  proektVK65
  20.5.2021, 12:48
  
 
  Цитата(Ferdipendoz @ 20.5.2021, 15:41) 

Да, я о нём говорил. Хорошо, раз нет соединения
Спасибо, что помогли разобраться)
 
 
 
   